Board logo

标题: 这两个电容串起来是多少呀?? [打印本页]

作者: 流行飞电    时间: 2008-7-11 19:07     标题: 这两个电容串起来是多少呀??

有两个无极电容都有<56j250>    两个串起来到底是多少呀??请教各位了
作者: 流行飞电    时间: 2008-7-11 19:19

怎么啦,只看不回呀!    我一时买不到一样的电容呀,没法了,向大家请教呀
作者: huojin    时间: 2008-7-11 19:21

28P吧
作者: WHC5532    时间: 2008-7-11 19:23

同意楼上的.
作者: 流行飞电    时间: 2008-7-11 19:25

内压是不是要500V的?先谢了
作者: 流行飞电    时间: 2008-7-11 19:39

可不可以装一个102j600v的电容呀??《28P/500V》的电容不好找呀。
作者: kdalyl    时间: 2008-7-11 19:54

原帖由 bpyp 于 2008-7-11 19:07 发表
有两个无极电容都有    两个串起来到底是多少呀??请教各位了
应该是:.56J250  的电容吧
56PF电容250V根本上无处可用啊
作者: fyp.1204    时间: 2008-7-11 20:22

一个耐压250v,两个串起来就是500V.
可不可以装一个102j600v的电容呀, 这个按理论上是可以的.
作者: 六万两    时间: 2008-7-12 00:57

两个无极电容都是<56j250> 并联是112j250  串联是28j500

[ 本帖最后由 六万两 于 2008-7-12 00:58 编辑 ]
作者: 六万两    时间: 2008-7-12 01:00

102是1000PF
作者: 六万两    时间: 2008-7-12 01:01

102是1000PF
作者: 陆惟来    时间: 2008-7-13 05:29

两个56P250V的电容的容量要绝对相等,串联后的耐压才是500V,否则容量小电容两端的电压将比容量大电容两端的电压高。
作者: 08阿Q    时间: 2008-7-13 06:52

从图看应该是0.56UF的的吧,如果是56P的不可能是涤纶电容。另外两个同样的电容串联电容量为以前的一半耐压是单个的俩倍。这是常识。
作者: 272108343    时间: 2008-7-15 13:01     标题: 14P

四分之一吧,没把握,应该是56/4=15
作者: shwu    时间: 2008-7-15 21:20

13楼说的对!应该是0.56UF.
作者: 志勇维修    时间: 2008-7-16 23:04

这么简单的问题,是不是没学过物理,和电工基础?
作者: 轻风掠影    时间: 2008-7-17 07:07

1.电容串联后容量减小,但可以增加耐压值。
计算公式是: C1*C2/(C1+C2)
2.电容并联后容量增大,并联耐压数值按最小的计算。
计算公式是: C1+C2
串联分压比 —— V 1 = C2/(C1 + C2)*V ........ 电容越大分得电压越小,交流直流条件下均如此
并联分流比 —— I 1 = C1/(C1 + C2)*I ........ 电容越大通过的电流越大(交流)
作者: haozhou    时间: 2008-7-17 11:54

搞家维的连这个都不懂,搞个铲铲
作者: zhaoxiang    时间: 2008-7-17 12:10

一个耐压250v,两个串起来就是500V.但是容量不变,如果是并联容量是两只电容容量之和,但是耐压还是250不变,建议只供参考。
作者: cyljdwxb    时间: 2008-7-17 14:33

学个基础课程没有?电容并联,耐压不变,容量是它们的和,串联电容耐压增大,耐压在两只电容容量相同时,增大一半,不相同时容量相差越大,耐压值接近容量小的耐压值,容量是两电容是积除以两数之和。比如两个十UF串联,等于100/20=5UF,
作者: 成森林    时间: 2008-7-17 15:24

容量相同的串联后的容量是原单只的一半,串联后的总电容等于各电容倒数之和,耐压相加。

[ 本帖最后由 成森林 于 2008-7-17 15:29 编辑 ]
作者: fnhxo163    时间: 2008-7-18 13:56

学习一下!!!可是高压电容哦
作者: cherry168310    时间: 2008-7-18 16:57     标题: 回复 1# 的帖子

五十左右啊你看以用电容表看看啊。
作者: kdalyl    时间: 2008-7-18 23:51

原帖由 08阿Q 于 2008-7-13 06:52 发表
从图看应该是0.56UF的的吧,如果是56P的不可能是涤纶电容。另外两个同样的电容串联电容量为以前的一半耐压是单个的俩倍。这是常识。
同意此说法
在标示方法上,56PF电容不是这样标的;应该是0.56UF的,56后带了个J肯定就不是56PF了,仔细看看,56前面应该有个小数点的
作者: zbt998    时间: 2008-8-27 14:48

应该是0.56UF的
作者: gwf88    时间: 2009-8-24 07:19

学习了,确实是好资料。。。。。。。
作者: 力展游    时间: 2009-9-19 12:03

相当于28j250v.
作者: 力展游    时间: 2009-9-19 12:08

两个电容串联相当于28j250v。两个电容并联相当于112j250v。
作者: 袁永忠    时间: 2009-9-19 14:06

[quote]学个基础课程没有?电容并联,耐压不变,容量是它们的和,串联电容耐压增大,耐压在两只电容容量相同时,增大一半,不相同时容量相差越大,耐压值接近容量小的耐压值,容量是两电容是积除以两数之和。比如两个十UF串 ...
cyljdwxb 发表于 2008-7-17 14:33 [/quote
有道理,同意此说法。
作者: dwb    时间: 2009-9-26 12:31

窜连电容 容量相同为一半 耐压一样增加一倍
作者: 精诚电子zxj    时间: 2009-9-26 12:44

102就是1000p啊 ???就是啊。从图看你那电容不像是56j250啊??????版主啊???????????????
作者: yrj杰少    时间: 2009-9-26 13:05

俾只304/500v的就是阿拉




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--wwwdz-eha65fq9w.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0