Board logo

标题: 少见的洗衣机漏电 [打印本页]

作者: 冯春英    时间: 2009-2-18 16:05     标题: 少见的洗衣机漏电

今接修一台威力牌洗衣机,客户讲就是电人。经查甩干水封漏水,测量没有漏电现象,换新后交付。第二天客户又打来电话说还是电人,让我过去再给看看,到他家后就一个老人在家。发现在洗衣机使用的电源插座上挂了一串红辣椒,辣椒用细铁丝穿在一起。可铁丝挂进了插座缝隙里了。正好短路了插座里面的地线造成漏电电人,还好客户很客气,又给了20元的路费。
作者: 心情820524    时间: 2009-2-18 16:10

还有这事情发生,
作者: jing371    时间: 2009-2-18 16:32

铁丝碰到插座的地线会电人???请问地线有电吗?有电的就不叫地线。你是不是在忽悠大家呀!!!
作者: 李军辉    时间: 2009-2-18 17:13     标题: 回复 3# 的帖子

这种现象也有可能,也是楼主表达的不够清楚。应该是这样的吧:因为铁丝的插入,造成了三眼插座内的地线和相线相碰。而客户的洗衣机用的也是带地线的插头,这样洗衣机就带电了。
作者: weixinting    时间: 2009-2-19 08:17

此户的电按的不规范,如相线与地线相连,漏保会跳闸断电。
作者: 冯春英    时间: 2009-2-19 09:59

是我表达的不够明确,是三相插座.插座本身没有接地线,细铁丝把插座里的相线与地线短接了   .          对不起各位了.
作者: 冯春英    时间: 2009-2-19 10:05

军辉师傅讲的十分正确,是我语言表达的不好.
作者: 尉志武    时间: 2009-2-19 16:04

这种情况我也遇见过,是用户自己接错的。他认为有眼就得接线,随便接上去的,结果电视机能看,电饭锅和洗衣机电人,不能用了。
作者: jing371    时间: 2009-2-21 15:51

原帖由 冯春英 于 2009-2-19 09:59 发表
是我表达的不够明确,是三相插座.插座本身没有接地线,细铁丝把插座里的相线与地线短接了   .          对不起各位了.
对不起,我是做电工的,我想替你纠正一下,是三眼插座,而不是三相插座。在电学上,220V有单相和三相之分,380V也有二相和三相之分,眼和相是两个完全不同的概念。
作者: weixinting    时间: 2009-3-10 22:03

对,不应称三相插座,应是单相三孔插座,左零右火。

[ 本帖最后由 weixinting 于 2009-3-10 22:05 编辑 ]
作者: 捷诚    时间: 2009-3-12 21:50

这种情况我见得多呀,像电饭煲,冰箱,客户说漏电,好多其实是电器三插插孔的接地桩头碰到火线了,我会清理插座,顺便将机器的电源上的接地线与电器外壳体连接处剪断,免得以后还会出现外壳电人,再说客户家的三插插座的地线都不接地,形同虚设。
作者: 冯春英    时间: 2009-3-13 21:23

楼上的朋友,我也遇到过同样的现象.有同感 .





欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--wwwdz-eha65fq9w.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0