Board logo

标题: 帮我算一下这个有多大的功率? [打印本页]

作者: 郑学春    时间: 2009-2-23 13:08     标题: 帮我算一下这个有多大的功率?

帮我算一下这个有多大的功率?我的铁心横切面积是66*36mm,用来绕隔离变压器最大能有多大的功率?
作者: 罗志龙    时间: 2009-2-23 13:24     标题: 回复 1# 的帖子

铁芯面积可以绕制300伏安的变压器,如果铁芯质量好的话还可以更高一些。我想要设计和绕制一台好的变压器是要经过精心设计和计算的。它的好坏取决与你在做之前的决定
作者: 好丽友    时间: 2009-2-23 13:33

一般在360VA左右。具体还要看铁心性能。
作者: 花落无痕    时间: 2009-2-23 22:28

要计算一个变压器的功率,硅钢片质量,每伏圈数。铁心面积都有关系。一个舌宽30MM,迭厚40MM【截面积1200mm]的隔离变压器功率为100W。你的截面积6636MM是不是有点太大呀?
作者: weixinting    时间: 2009-3-17 21:50

可在330-480之间,每伏选2圈。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--wwwdz-eha65fq9w.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0