标题: 求助空调四通阀C.S.E.D.接口含义 [打印本页]

作者: 3312320    时间: 2009-2-25 11:33     标题: 求助空调四通阀C.S.E.D.接口含义

接修长虹空调检查发现四通阀损坏,现购一个按原来顺序装上不能工作高压口无气排岀,发现接口不对,新购四通阀接口上标有C.S.E.D字上不知其接口含义.
作者: 3312320    时间: 2009-2-25 11:40

C.S.E.D.囗代表什么接口
作者: liqiupeng888    时间: 2009-3-1 22:49

D接压缩机排气管   C管接冷凝器     E接室内机连接管    S接压缩机回气管
作者: 临城修理    时间: 2009-3-2 08:24     标题: 回复 3# 的帖子

热心助人,论坛有您更精彩!
作者: 忠诚卫士    时间: 2009-3-2 17:47

论坛多几个像您这样就好: