Board logo

标题: 修小型中央空调记---- [打印本页]

作者: 天空海阔    时间: 2009-3-22 01:30     标题: 修小型中央空调记----

今天累的是够呛------修台30P空调,换压机

病因是交流接触器不良-----引起压机缺相烧坏

换压机时遇到----系统油很脏,

用氮气清洗,花了数小时,,同时换掉过滤器,抽空加雪种,OK

[ 本帖最后由 天空海阔 于 2009-3-22 01:41 编辑 ]
作者: 杨峰    时间: 2009-3-22 02:23

厉害啊。
作者: xiaogu    时间: 2009-3-22 07:38

冷冻油变色压缩机肯定不好。可是象你说的这种空调是有缺相保护的。再查下,小心有后遗症
作者: 天空海阔    时间: 2009-3-22 09:21

回楼上,机器是有保护电路,但是的确是烧坏了线圈

谢谢提醒!
作者: 最佳搭档    时间: 2009-3-22 14:04

保护电路应该有问题,不然怎么会烧压机
作者: saz308    时间: 2009-3-22 15:01

冷冻油变色压缩机肯定不好。(病因是交流接触器不良)
正确
作者: 5ok77810    时间: 2009-4-13 13:17

冷冻油变色压缩机肯定不好。可是象你说的这种空调是有缺相保护的
作者: dro888    时间: 2009-4-13 13:27

楼主说的是接触器触点不好,接触器下桩是直接到压缩机的,上桩如果就缺相那才是保护有问题