Board logo

标题: 冷媒R12能否使用R134A代替? [打印本页]

作者: liyc2009    时间: 2009-3-26 17:40     标题: 冷媒R12能否使用R134A代替?

冷媒R12能否使用R134A代替?
作者: 张志兰    时间: 2009-3-26 17:53

原帖由 liyc2009 于 2009-3-26 17:40 发表
冷媒R12能否使用R134A代替?
一般不这样。为啥不用12。
作者: 远航家电    时间: 2009-3-26 18:06

可以代   把过滤器换成普通的就OK了
作者: 王于    时间: 2009-3-26 18:33

可直接替代F12
作者: lxmlxm    时间: 2009-4-9 15:57

可以代换。我使过
作者: 地头龙    时间: 2009-4-12 21:55

可以的  只是134贵点
作者: 红军维修    时间: 2009-4-21 12:55

可以,我用过什么也沒换.比f12加注量要少,
作者: 老贝壳    时间: 2009-4-21 14:39

可以用134换12   .......    如果你手上没有12        否则干吗用贵的换相对便宜的




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--wwwdz-eha65fq9w.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0