求助一台218升的展示柜盘管的方法
[打印本页]
作者:
dcl0713
时间:
2009-5-11 20:57
标题:
求助一台218升的展示柜盘管的方法
[attach]106653[/attach]修理一台格林牌展示柜(也叫陈列柜)打压发现是内漏,只能盘管,可是不知道该用多长的毛细管,和多长的铜管。才能答到制冷效果。还有铜管是用6MM的好还是用8MM的好。所以在此请各位师傅们帮帮忙。因为是第一次盘管,希望各位师傅说的越详细越好。我在这先谢谢大家了。
作者:
息县春杰电子
时间:
2009-5-11 20:57
我是格林品牌的售后,我们修的都是新的,不需要盘管,也不知道数据,不过毛细管一般都在2-2.5之间,管子最好是8MM的,希望对你有所帮助。
作者:
服务社
时间:
2009-5-11 21:49
买现成的铜排,430宽的两根(每根1。2米)固定在450X1190MM的雪花板上,用1.6米的毛细就可以了,毛细进口在顶端。底角钻一个12公分的眼,毛细和 回药管从此穿出。整体往后面一挂就可以了。
作者:
xiaogu
时间:
2009-5-12 07:17
用8的管子,旁边盘间距8厘米。底面不用盘,虽然原机的底面是有管子的
作者:
临城修理
时间:
2009-5-12 17:58
我盘了2台,只用了10M铜管(8的),就里面盘一面,就当冰箱盘吧!毛细管也像家用冰箱取,反正是冷藏0--10,怎么盘都会冷,我曾经手头没毛细管了,找了废的毛细管,接了四段,照样原机温控各档可以停开!
[
本帖最后由 临城修理 于 2009-5-12 17:59 编辑
]
作者:
任荣
时间:
2009-5-12 18:08
用8个的铜管1。5—2米毛细管从上到下盘
作者:
370330944
时间:
2009-6-4 00:39
我盘了个和你的一个型号的,用了8个的铜管13米,1。7米的毛细管,效果很好
作者:
荣昌制冷
时间:
2009-6-4 07:06
这也是格林的,8MM管盘后制冷良好,温控不动,毛细管规格照原,1.5m长,自动停开机。