Board logo

标题: 求同益KFR-25GW(B)管温和室温感温头阻值 [打印本页]

作者: 王日华    时间: 2009-8-24 18:44     标题: 求同益KFR-25GW(B)管温和室温感温头阻值

那位高手知道同益空调KFR-25GW (B)感温头的阻值。我在30度室温下测得的管温阻值为50欧姆,室温阻值为3.9K,该机故障为制冷大约五十分钟左右定时灯闪,自动停机,遥控器无法操作,拔下电源插头再插上又可以制冷几分钟,几分钟后又是自动停机,定时灯又闪烁,闪五下停四秒,正常时外风机和压缩机运转正常,出现故障时发现压缩机很热,高压管烫手,不知是否是过热保护,请高手帮我支招,谢谢了!
作者: 名誉家电    时间: 2009-8-24 18:52

应该是过热保护的问题
作者: 蓝景建    时间: 2009-8-24 19:49

注意检查外机两个电容,还有正常工作时回气管凝露。有冷却压机作用,
作者: 好客    时间: 2009-8-24 20:45

查压缩机,热保跳了




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--wwwdz-eha65fq9w.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0