Board logo

标题: 请教制冷方面的问题 [打印本页]

作者: heyongwu    时间: 2009-9-22 20:58     标题: 请教制冷方面的问题

各位师傅本人以前主要修彩电,现在不景气了想改行修空调 制冷方面的,买了一些书籍自学,我想请教的是修空调的时候,要想检查空调是否缺氟,它运行压力和静态压力一班是多少才符合标准。如果氟漏光了,测得为负压,怎样去充静态压力来检漏,
   在给用户移机的时候,收氟是怎么的一个操作流程,在移好的时候,不是要把系统的空气排出来吗?怎么来操作?希望163的朋友能帮我点忙,谢谢各位了
作者: 远航家电    时间: 2009-9-22 21:30

把高压管先把螺丝紧好后,回管螺丝先不用上紧,但是回管的三通阀不用打开,之后把高压三通阀用内六角班子打开,看到氟利昂从回管喷出,将回管螺丝上紧,之后才能把低压三通阀用内六角打开就完了  此时可以接通电源了
作者: 卓邦冷气在线    时间: 2009-9-22 22:14

很简单,只要懂空调原理就OK了,看看这方面的资料!!
作者: 铁登华    时间: 2009-9-22 23:24

在标准大气压下,运行压力4.5--5MPa,静态为动态2倍约10MPa左右。
收氟:开机运行先关闭高压排气阀,感觉排风温度为常温。再关闭低压回气阀,迅速关机。
排空:拧紧低压管接头,高压管接头不要拧紧,打开低压阀门高压阀门处就有气流排出约10s再拧紧高压管接头。排空完成这样操作会导致机器缺氟需加氟。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--wwwdz-eha65fq9w.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0