标题:
毛细管要多长
[打印本页]
作者:
好男儿
时间:
2009-9-24 09:30
标题:
毛细管要多长
冰柜盘管 毛细管要多长 用铜管Ф8MM 急~~~~~~~~~~~~
作者:
韩智勇
时间:
2009-9-24 09:59
多大的冰柜?管子用了多长?
作者:
好男儿
时间:
2009-9-24 10:13
Ф8mm铜管18米左右 毛细管用了 两米半 开机一晚上 有回霜 用温度表看了只有零下-6.5
作者:
兴利家电
时间:
2009-9-24 11:42
200L左右的冰柜,用外径2个的毛管2米就行了。注意热交换面积不短于1米。
作者:
张树生
时间:
2009-9-24 12:15
我看你的压缩机可能有问题.
作者:
324019891
时间:
2009-9-24 20:03
你看一下高压啊.............................
作者:
weixinting
时间:
2009-9-28 11:44
18米管子无法判断是多还是少,管子的多少取决于冰柜的制冷量,制冷量除以19.3【八个的管子每米的制冷量为19.3】就是管子的长度,再是毛细管长度要用实验来决定,用压力法,将毛细管焊在过滤器出口上,过滤器的进口处焊一铜管接表阀,工艺管口敞开,开启压缩机,看表的压力,600.134.12.22分别为0.95-1.05.1.05-1.15.1.15-1.25.1.55-1.8,高了减去部分毛细管,低了加;如以上都符合还不行,就是压机排气无力。
作者:
小鸭子
时间:
2009-9-29 09:38
判断毛细管的长度简单呀,先把工艺管割开在过滤器上焊接一只压力表,开机。待压力表上的度数稳定后记下度数,再换上新过滤器,毛细管,同样在新过滤器上接上仪表,开机调整毛细管的长度直到压力和前面记下的度数一致就好了。这时换的毛细管肯定和以前的一样。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--wwwdz-eha65fq9w.163dz.com/bbs/)