标题:
开机,四通电磁阀咔咔响?
[打印本页]
作者:
潘政
时间:
2009-10-8 20:48
标题:
开机,四通电磁阀咔咔响?
开机,四通电磁阀咔咔响?外风机也转了一下就停了,经检查外风机和压缩机绕组好的也没碰地,后来不知所做了的时侯,它突然启动了,挂表上去就在5.5至6公斤之间漫漫徘徊,听压缩机是有点响声,制不怎么冷,请各师傅指点先谢谢了,我估计应该是压缩机问题的了。
作者:
水月清风
时间:
2009-10-8 21:32
开机时调的是制热模式.也可断开四通阀电源试试
作者:
潘政
时间:
2009-10-9 10:05
怎么都没高手发表一下看法呀?我真等着你们的好办法哦?
作者:
小杰电器
时间:
2009-10-9 11:04
是不是四通坏了呀?
作者:
A范强泰
时间:
2009-10-22 04:09
那你该测电磁阀的电压啊,时有时无就是电脑板问题啊,常见是内反相器2003不良。
作者:
志远家电
时间:
2009-10-22 08:17
那是风机信号线和四通阀信号线接反啦,当风机转时传感器感知温度过高对风机降频,便产生四通阀换向,刚换过来,有检测温度下降,如此反复,我碰见好多了,仔细检查各供电电压
作者:
5ok77810
时间:
2009-10-22 12:32
风机信号线和四通阀信号线接反啦
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--wwwdz-eha65fq9w.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0