Board logo

标题: 求配电动机空开断路器? [打印本页]

作者: 912667315    时间: 2009-10-8 21:06     标题: 求配电动机空开断路器?

求一台机井10KW水泵电动机,在无人值守时配20A空开断路器在缺一相电或过流时,多长时间可断开保护电动机?空开大小是否正确?
作者: 张培    时间: 2009-10-8 21:26

10千瓦电机配20A空气开关怕不行吧,垵经验得40A(这是最小)若起动时冲击电流跳闸,就得換成60A。兹于缺相保护要在控制电路上考虑。
作者: yrj杰少    时间: 2009-10-8 21:54

搞个磁吸加热继电器应该可以吧!!
作者: 张培    时间: 2009-10-8 21:59

自行设计缺相保护电路,多加个中间继电器!
作者: 星达家电    时间: 2009-10-8 22:01

10千瓦电机配20A空气开关怕不行吧,垵经验得40A(这是最小)若起动时冲击电流跳闸,就得換成60A。兹于缺相保护要在控制电路上考虑。
作者: 爱你一百天    时间: 2009-10-9 00:58

晕死,谁干的?。空开是电机额定电流的3-4倍。10KW电机额定电流大约是40A,你可用120A空开。
作者: dzdqzd    时间: 2009-10-9 02:01

现在有一种空开是学习型的,就是说能根据电机运行电流的大小,自动设定负荷范围,只是价格较高,相当好用,不用选型,起动电机学习一下就OK了。
作者: WD40    时间: 2009-10-9 11:54

本帖最后由 WD40 于 2009-10-9 12:04 编辑
晕死,谁干的?。空开是电机额定电流的3-4倍。10KW电机额定电流大约是40A,你可用120A空开。
爱你一百天 发表于 2009-10-9 00:58
请问40A是怎样计算出来的?
我算来算去也只是20A左右.

空开是电机额定电流的3-4倍。这个的应用依据在哪?
作者: 张培    时间: 2009-10-9 20:03

10千W电机的额定电流约为20A,-般启动电流在6倍,选用开关时按启动电流折半耒确定,选用太大时当电机超载时不能有效跳闸保护。
作者: yanping1964    时间: 2009-10-9 20:35

10KW电机的电流约为10A,选用40A交流接触器就行了。如果考虑单相问题,最好再选用一个断相保护器就行了。电流的计算方法是;三相1KW约为2A,单相约为4A 。
作者: yanping1964    时间: 2009-10-9 20:37

打错了,10KW电机电流约为20A,对不起。
作者: 王东为    时间: 2009-10-9 20:53

用一40A接触器,配电动机综合保护器,按扭接一启动开关,对断相,过载都有保护。
作者: 张君荣    时间: 2009-10-9 22:17

10KW电机使用在水泵上数于重载启动 空气开关应选择电动机的额定电流2倍左右即1KW=2A乘10=40A/60A型号应采用[D]如DZ47-D40或60不能用C40/C60因为C只能用在照明线路上 交流接触器应用32A  要想保护电机应加热继电器 RJ-20A左右才能保护电机的正常运行
作者: 天涯浪子    时间: 2009-10-10 00:55

本帖最后由 天涯浪子 于 2009-10-10 03:10 编辑

常用断路器参数:
1. DPN系列小型断路器
DPN系列产品是施耐德电气multi 9系列相线+中性线保护断路器。DPN系列小型断路器包括DPNa,DPNN,DPNH,DPNK2,额定电流1~63A,具C型脱扣曲线。可拼装丰富的电气附件、机械附件,实现功能的极大扩充和操作的便利。全系列产品可拼装漏电保护附件,DPN系列小型断路器用于终端线路的过载与短路保护,它可同时切断相线与中性线、但中性线不提供保护功能。
极数:1P+N
额定电流:3/6/10/16/20A
分断能力:4.5kA
脱扣特性:C型
机械寿命:≥20,000(C-O)
应用:广泛应用于400V以下的工业、商业及民用等各个领域的终端配电保护(过载、短路)。

2.DPN Vigi系列小型断路器
DPN Vigi系列产品
DPN Vigi系列产品是施耐德电气multi 9系列相线+中性线带过电流保护的漏电断路器。
极数:1P+N
额定电流:3/6/10/16/20A
分断能力:4.5kA
脱扣特性:C型
漏电保护方式:电子式(ELE)
额定脱扣漏电流:30mA
脱扣时间:≤60ms
DPN Vigi G过压保护脱扣值:280±5%VAC
机械寿命:≥20,000(C-O)
应用:广泛应用于400V以下的工业、商业及民

3.C45系列产品
C45系列产品是施耐德电气multi 9系列产品,凭借优良的品质和稳定的性能,自1987年以来,一直受到中国市场的青睐。极数:1P,2P,3P,4P
额定电流:C45N:1-63A;C45AD:1-40A
分断能力:C45N:4.5kA/6kA ;C45AD:4.5kA
脱扣特性:C45N:C型;C45AD:D型
Vigi C45漏电保护附件
极数:1P+N,2P,3P,4P
保护方式:电磁式(ELM);电子式(ELE)
额定电流等级:40A
额定脱扣漏电流:30mA
脱扣时间:≤60ms C45
(NC100/C32HDC)断路器电气辅件: OF辅助接点:指示断路器的分、合状态
SD报警接点:当断路器故障脱扣时发出信号
MX+OF分励脱扣接点:当接受到脱扣信号后使断路器立即脱扣
MN欠压脱扣接点:当电源电压下降到70%-35%时,断路器立即脱扣
MNS欠压延时脱扣接点:当电源电压下降到70%-35%时,断路器延时脱扣
应用:广泛应用于400V以下的工业、商业及民用等各个领域的终端配电保护(过载、短路、漏电、过压)。

4. C65系列小型断路器
C65系列产品
C65系列产品是施耐德电气公司在2001年4月向中国市场推出的multi 9系列新产品,具有更高的性能和更多的功能。它包括断路器C65,漏电保护附件VigiC65以及C65断路器的多种电气辅件。
极数:1P,2P,3P,4P
额定电流:1-63A
限流等级:3
分断能力:N型:6kA;H型:10kA 脱扣特性:C型,D型
C65H具有隔离功能
C65H可用于直流系统
VigiC65(G)漏电保护附件
具有独立的复位手柄和故障指示
极数:1P+N,2P,3P,4P
保护方式:电磁式(ELM);电子式(ELE)
额定电流等级:32A/63A
额定脱扣漏电流:30mA
脱扣时间:6-50ms
带过电压保护的漏电附件:VigiC65G(280±5%VAC)
C65(C120)断路器电气辅件:
OF辅助接点:指示断路器的分、合状态
SD报警接点:当断路器故障脱扣时发出信号
OF+OF/SD选择接点:OF+OF 或 OF+SD
MX+OF分励脱扣接点:当接受到脱扣信号后使断路器立即脱扣
MN欠压脱扣接点:当电源电压下降到70%-35%时,断路器立即脱扣
MNS欠压延时脱扣接点:当电源电压下降到70%-35%时,断路器延时脱扣
应用: 广泛应用于400V以下的工业、商业及民用等各个领域的终端配电保护(过载、短路、漏电、过压)。

5. NC100系列小型断路器
NC100系列产品
NC100系列产品是施耐德电气multi 9系列产品,符合IEC947-2标准。它包括断路器NC100H/NC100LS,漏电保护附件Vigi NC100以及NC100断路器的多种电气辅件。
极数:1P,2P,3P,4P
额定电流:NC100H:63-125A;NC100LS:10-63A
分断能力:NC100H:4/6/10/20kA;NC100LS:36/70kA
脱扣特性:C型,D型
NC100具有隔离功能
NC100H可用于直流系统
Vigi NC100漏电保护附件
极数: 2P,3P,4P
保护方式:电磁式(ELM)
额定电流等级:≤100A
额定脱扣漏电流:30/300mA
NC100(C45/C32HDC)断路器电气辅件
OF辅助接点:指示断路器的分、合状态
SD报警接点:当断路器故障脱扣时发出信号
MX+OF分励脱扣接点:当接受到脱扣信号后使断路器立即脱扣
MN欠压脱扣接点:当电源电压下降到70%-35%时,断路器立即脱扣
MNS欠压延时脱扣接点:当电源电压下降到70%-35%时,断路器延时脱扣
应用: 适用于400V以下的工业、商业配电系统的终端配电保护(过载、短路、漏电)

6. C32H DC系列小型断路器
C32H DC系列产品
C32H DC系列产品是施耐德电气multi 9系列直流断路器产品,法国原装进口,符合IEC157-1标准。它包括断路器和电气辅件部分。
极数:1P,2P
额定电流:1/2/3/6/10/16/20/25/32/40A
额定电压:1P:127VDC;2P:127/250VDC
分断能力:1P/127V:10kA;2P/127V:20kA;2P/250V:10kA 脱扣特性:C型(5In-10In)
机械寿命:≥10,000(C-O)
C32HDC(C45/NC100)断路器电气辅件:
OF辅助接点:指示断路器的分、合状态
SD报警接点:当断路器故障脱扣时发出信号
MX+OF分励脱扣接点:当接受到脱扣信号后使断路器立即脱扣
MN欠压脱扣接点:当电源电压下降到70%-35%时,断路器立即脱扣
MNS欠压延时脱扣接点:当电源电压下降到70%-35%时,断路器延时脱扣
应用:用于直流终端系统线路的控制和过流保护(安全照明、自动化控制、电解控制、电话等)。

7. INT系列小型断路器
INT系列产品
INT系列产品是施耐德电气multi 9系列隔离开关,它能够带负荷分断和接通线路。
极数:1P,2P,3P,4P
额定电流:32/63/100A
额定短时耐受电流:20In/s
机械寿命:≥100,000(C-O)
可用于直流系统
应用:广泛应用于400V以下的工业、商业及民用等各个领域的终端配电系统.

断路器用于电动机控制回路选型:
  作为电动机回路直接保护断路器可采用电动机保护型断路器,它过载保护有1.2In、1.5In、7.2In(可返回特性),短路瞬动为12In。这种断路器额定电流In=IM(IM为电动机额定电流)。
     无法找到电动机保护型断路器,也可使用一般配电保护型断路器,但这种配电型断路器仅能作电动机短路保护(线路过载保护采用热继电器)。这种配电型断路器无躲过电动机起动电流可返回特性,避免电动机起动时断路器动作(包括电动机采用Y-Δ起动器等,起动、运转瞬间过渡性冲击电流),它额定电流取较高。日本有关标准(包括一些公司产品样本介绍)规定:当电动机额定电流IM≤50A时,断路器额定电流In≤3IM,当IM>50A时,In≤2.5IM,而瞬动电流仍取10In(倘额定电流不放大,则瞬动电流必须大于14IM),断路器额定短路分断能力≥电动机短路电流。

如果不懂,这没有错,大家可以互相学习;如果不懂装懂,随便胡说八道忽悠别人,我看这就不对了。
电工技术都是有国家或行业规范和规程约束的,不是想怎么做就能怎么做的。
技术问题,回帖时请三思。
作者: yhlzq    时间: 2009-10-11 23:07

10千W电机的额定电流约为20A,-般按额定电流的1.4-1.7倍选取。因此选用32A的D型小型空开断路器?
作者: 李坤良    时间: 2009-10-12 18:56

根据额定电流,选一个电流相同的C45开关(D型是专为电机设计的)就满足你的要求了,成本最低放心使用吧!
作者: 杨祖海    时间: 2009-10-12 19:36

电动机起动电流大,用小了一开机就断了,最小也得用60A。
作者: 大福    时间: 2010-4-5 20:39

看你的电网环境怎样咯     电网环境好的32A就可以了
作者: 王广兴    时间: 2010-4-6 09:55

10千瓦电机配20A空气开关怕不行吧,垵经验得40A(这是最小)若起动时冲击电流跳闸,就得換成60A。兹于缺相保护要在控制电路上考虑。
张培 发表于 2009-10-8 21:26
[attach]168909[/attach]
作者: 罗志龙    时间: 2010-4-6 10:49

本帖最后由 罗志龙 于 2010-4-6 11:07 编辑
求一台机井10KW水泵电动机,在无人值守时配20A空开断路器在缺一相电或过流时,多长时间可断开保护电动机?空开大小是否正确?
912667315 发表于 2009-10-8 21:06
对电机而言,我认为缺相保护,不应该建议用空气开关来做保护之用途,对控制而言,它不灵敏,也不可靠!对此我建议如果用我提供的电路,我想会比你的用空开要实用和安全的多
作者: 巡航导弹    时间: 2010-4-7 16:03

10#  10KW电机的电流约为10A,三相1KW约为2A,单相约为4A 。在敲自己耳光是吧。
作者: 忠情    时间: 2010-6-12 16:14

送你一本《电工常用计算公式口诀》,这也叫取之于民,用之于民。
作者: 方能家电维修    时间: 2010-6-23 18:58

10KW380V电机额定电流20A,断路器在电路上起着控制后级线路通断便于检修.短路跳闸保护前级线路的作用。一般选用在单台电机额定电流的2倍率。至于保护电机措施要安装过流保护和断相保护才能达到良好的效果。
作者: 初学员    时间: 2010-6-24 17:56

我来解答你这个问题,请按图纸配好元件装好就OK。至于图纸中有些元件型号未标注的用常用的都可以
作者: 京程    时间: 2010-6-24 21:02

10KW电机的额定电流应该是20A。但是,起动电流要看是几级电机。级数越少电流越大。一般是3到4倍,水泵电机一般都是2级电机,起动电流最高点是6倍。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--wwwdz-eha65fq9w.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0