Board logo

标题: 三洋多联机空调P02故障 [打印本页]

作者: 劳一峰    时间: 2010-5-8 13:07     标题: 三洋多联机空调P02故障

型号:SPW-C1903DYH8(外机)往往在正常运行一段时间后(时间长短不定)出现P02故障,据说这是压缩机过热保护,后来加过机油,故障未解决,机子正常运行时,各项参数正常,因此种机子系统、电路较复杂,手头无任何资料,现求此机的技术手册,不知那位高人有。此机资料难找,我已经找了好久,一直无果,如哪位可提供,再下不胜感激!
作者: 巡航导弹    时间: 2010-5-8 18:55

也许是探头故障呢。
作者: 劳一峰    时间: 2010-5-9 16:45

有这个可能,但没有资料也不知道它本来的参数
作者: 劳一峰    时间: 2010-5-9 17:40

没有人知道吗,唉真是急死人了
作者: 劳一峰    时间: 2010-5-9 19:00

哪位高人指点指点啊
作者: 劳一峰    时间: 2010-5-10 11:06

静待高人,不见不散
作者: 江东维修    时间: 2010-5-10 18:28

不管空调出现什么故障代码。但当空调出现代码的时候你一定要在现场。
因不知道你的多联机是怎么配置的。所以,也很难为你把脉。

你说空调出现P02是压机过热,那就很简单了 ,只要现场检测压机的电流,压力就 能分析出个所以然了 。
作者: achang    时间: 2010-5-10 19:30

除压机过热,还有外风机故障和电压异常也报p02
作者: 劳一峰    时间: 2010-5-10 20:31

问题已找到,可惜了没人能提供资料
作者: 劳一峰    时间: 2010-5-10 20:38

[quote]不管空调出现什么故障代码。但当空调出现代码的时候你一定要在现场。
因不知道你的多联机是怎么配置的。所以,也很难为你把脉。

你说空调出现P02是压机过热,那就很简单了 ,只要现场检测压机的电流,压力就 能分 ...
江东维修 发表于 2010-5-10 18:28 [/quo多联机配置:外机共三台压缩机(一台5P两台10P)组成一个系统,管路连接在一起,受控于一块主板,压缩机间有平衡管路,带多台内机












9
作者: 劳一峰    时间: 2010-5-10 20:39

欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--wwwdz-eha65fq9w.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0