标题:
求助制冷高手
[打印本页]
作者:
石师傅
时间:
2010-5-14 21:52
标题:
求助制冷高手
朋友家的一台冰柜3年前不制冷,检查无制冷剂,我看冷凝器是外漏试的(在底部的那种)我说要盘管。他急用就直接加F了,他说用了三个月就坏了。前几天又送来要盘管,因为3年没用了,我把高压打了2.0低压打了1.2放了两天没掉压,大家帮我分析分析是怎们回事
作者:
duanweiwx
时间:
2010-5-14 21:56
就是你没有把口封好,还有就是压缩机有没有漏
作者:
大众家电制冷
时间:
2010-5-14 21:56
那就再多试几天,狐狸尾巴肯定会露出来的
再说了,冰箱 冰柜不会在制冷系统不漏的情况下,没氟利昂的!
作者:
石师傅
时间:
2010-5-14 22:00
我已经排除了2楼说的
作者:
假黑马
时间:
2010-5-14 22:55
用户讲假话 三个月, 高压管漏,光加F 追长也不过一个月,低压管漏 加F 你打到1.2了应该追少要用一年,(在不停机的情况下)
压机好的,高压判断一下,就直接换管
作者:
吴晓刚
时间:
2010-5-14 23:48
换冷凝器。。
作者:
石师傅
时间:
2010-5-15 21:34
谢谢你们,你们大家碰到过外式冷凝器有坏的吗
作者:
太不上进
时间:
2010-5-15 21:49
碰到过,但漏的地方有油也有锈看得见,你这如果是高压漏,,那可能是开机高温才漏
作者:
石师傅
时间:
2010-5-16 20:58
我把冷凝器拆了下来,有几处有锈,但没油
作者:
石师傅
时间:
2010-5-17 20:55
打压好几天了,到现在还那样,大家分析分析怎样修
,低压打1.3了
作者:
熊小熊
时间:
2010-5-18 18:22
我的经验是 压缩机好的 冷凝器不漏油 直接换管子 冰柜一般不打压(冷凝器在外面)
作者:
江东维修
时间:
2010-5-18 18:33
你把低压段也打到20KG试压,我估计就能查到漏点了。
作者:
gyfw
时间:
2010-5-24 20:34
什么人啊?乱发帖,,
作者:
张贵举
时间:
2010-5-25 08:17
如果没有漏就是脏堵 加浮要准确多了压缩机过热冷冻油会进人管内,制冷效果下降或不制冷。
作者:
宏达家电中兴
时间:
2010-5-25 08:24
还是直接盘管就好啦。
作者:
美丽尖
时间:
2010-5-25 08:38
如果打开修理口没有制冷剂喷出。可确认系统有漏。确认冷凝器无漏时可直接盘管。这样可提高检修速度。
作者:
石师傅
时间:
2010-6-3 23:18
我已经把低压盘管了,用户正用着,有问题我再发。谢谢大家
作者:
台笃军
时间:
2010-6-3 23:49
分段打压1.5MP,保持48小时,如果压力不下降就换个冷凝器,保你成功,祝你好运!
作者:
hysuz261
时间:
2011-7-6 10:31
还是要查漏
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--wwwdz-eha65fq9w.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0