Board logo

标题: 求助一台格力2P柜机空调 [打印本页]

作者: 範木新    时间: 2010-5-28 08:33     标题: 求助一台格力2P柜机空调

故障是,室内机会结冰,整机蒸发机都结冰了,结到外机接头都是冰,偶没见过结这么历害的,大家给意见
作者: 杨洪亮    时间: 2010-5-28 08:36

换感温头试试
作者: 雄华家电维修    时间: 2010-5-28 08:45

室内蒸发器脏堵,或内风机问题
作者: 杨伟国    时间: 2010-5-28 09:21

l内风机坏了,是不是给人加过冰种
作者: 想学习    时间: 2010-5-28 09:36

冰种少 了也会出 现这种问题
作者: 想学习    时间: 2010-5-28 09:39

会不会有人加了12冰种啊
作者: 森林之音    时间: 2010-5-28 09:53

这种故障太。。。。
作者: chunfa_123    时间: 2010-5-28 10:08

内风机运转正常吗?
作者: wbc1975    时间: 2010-5-28 10:21

这种现象是典型的漏制冷剂现象。解决方法:检漏、加制冷剂
作者: 陈玉锋    时间: 2010-5-28 11:19

内风机的问题转速不够引起的
作者: arq    时间: 2010-6-3 09:40

同意三楼意见
作者: 黄金胜    时间: 2010-6-3 14:53

少血啊,加雪!
作者: 太不上进    时间: 2010-6-3 18:07

室内蒸发器脏堵,或内风机问题
雄华家电维修 发表于 2010-5-28 08:45
同意楼上的,再查下冷谋是否少
作者: 山西小王    时间: 2010-6-22 20:41

高手出来了。我要学学了。
作者: 德道家电维修    时间: 2010-7-8 20:50

真长见识。
作者: 利润    时间: 2010-7-17 22:06

内风机的转速不够,风力太小引起的
作者: 小雅子    时间: 2010-7-19 18:49

我修过一个,5P的志高,24小时开机。大小管和内机都结满了一层厚厚的冰。后来查是F不够
作者: 怎么也学不好    时间: 2010-7-19 19:28

内机风力正常吗???
作者: 5ok77810    时间: 2010-7-19 19:32

室内蒸发器脏堵.风机问题风机坏了




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--wwwdz-eha65fq9w.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0