标题:
盘管后温控探头绑在哪里最好?
[打印本页]
作者:
莲塘真人
时间:
2010-8-31 15:11
标题:
盘管后温控探头绑在哪里最好?
今天盘了一个冰柜,温控探头绑在冷藏室,探头绑在低压管毛细管一边,尽管管上结满白花花的霜,却半天也不起控。后来改绑在靠近回气管的一边,温控器倒也会起控停机,只是不到一分钟又开始运转了,真不知道要绑在哪里效果最理想。
作者:
wenwen
时间:
2010-8-31 15:26
是自制的吗?如果不是,不用改变原温控的位置
作者:
大众家电制冷
时间:
2010-8-31 15:59
本帖最后由 大众家电制冷 于 2010-8-31 16:07 编辑
我觉得还是用电子温控器方便、还可以保护压缩机
作者:
KDH123
时间:
2010-8-31 16:19
感温头不能直接绑在铜管上,可以另外截一段6个的10厘米左右的铜管,将感温头放进去绑在铜管上,这样就可以了。
作者:
大众家电制冷
时间:
2010-8-31 17:27
4#
KDH123
感谢朋友经验分享
可是要绑在什么位置呢?期待指点
作者:
小唐娃
时间:
2010-8-31 18:23
可以把感温头放在冷藏室里面
作者:
龙人家电
时间:
2010-8-31 18:55
用电子温控器节能省电又安全。
作者:
美丽尖
时间:
2010-8-31 20:11
冰柜盘管基本不用动原温控器即可正常开停机,除非原温控器坏了。
作者:
赵文斌
时间:
2010-8-31 20:46
不需要动原机的位置即可。
作者:
太不上进
时间:
2010-8-31 21:13
感温头不能直接绑在铜管上,可以另外截一段6个的10厘米左右的铜管,将感温头放进去绑在铜管上,这样就可以了。
KDH123 发表于 2010-8-31 16:19
放在回气管末端上面一排铜管上
作者:
周天金
时间:
2010-8-31 21:22
根本不需要动原机的位置。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者:
明月弯弯
时间:
2010-8-31 22:30
为什么要改变感温头的位置呢?原来位置不可以吗?
作者:
ning3322
时间:
2010-8-31 23:12
如果你的制冷效果好,温控器正常,是不需要改变位置的。只是档位数字不要调的过大就好。
作者:
A范强泰
时间:
2010-9-1 04:13
本帖最后由 A范强泰 于 2010-9-1 12:58 编辑
大多冷柜原温控器都是装在冷冻室的,如果你盘好管温控器装在冷藏室的话就不能用原机的温控器,改用展示柜的温控器,温控在0到10度间,1127型温控器就是装在冷藏室的。用6MM的铜管套上探头装在距冷藏室底部10到15CM间最理想,不能紧贴蒸发器,特别是装在冷冻室的探头,不能紧贴蒸发器,这样即使停机了,日后使用会有冰霜出现,当冰霜覆盖了探头就会出现停机过久温度差过大,冰融化完才会启动,冰激凌也融化了,最好自己盘管的冷柜都把温控器探头装在冷藏室,冷藏室有4度时冷冻室至少不低于—18度,建议冷冻7到8圈,冷藏3到4圈。毛细管先冷冻后冷藏。
作者:
荣昌制冷
时间:
2010-9-1 07:07
温控不动在原位是检验维修质量和技术的最好办法!盘管后不能自动停开机,或者停开机紊乱,足以说明盘管的蒸发面积不足,制冷温度达不到温控的停机值,或者加氟量过多或过少造成停开机紊乱。改变温控的感温位置,那是没有办法的举动。
作者:
桥东电器
时间:
2010-9-1 14:44
温控探头放在那里取决于温控器的控温范围,简单的理解就是原来是放在冷冻室的还要放在冷冻室,原来放在保鲜室的还要装在保鲜室。主要是探头不要紧贴铜管,工作一段时间后保证开停比正常就好了
作者:
智强家维
时间:
2010-9-2 06:33
盘管后不需要改变感温头位置!
作者:
百度电脑吧
时间:
2010-9-19 09:41
冰柜盘管基本不用动原温控器即可正常开停机,除非原温控器坏了。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--wwwdz-eha65fq9w.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0