标题:
空调换压机后加氟很慢好象加不进去一样
本帖最后由 王曙光 于 2010-9-22 16:16 编辑
一1.5旧空调压机运行端开路,换压机后排气压力感觉还可以,但是装好后低压加氟慢好象加不进去电流5安多且压机发热严重时常内保护原机电容50的容量正常没换。把高低压管拆下开机电流4安多标称6安多1200W。请教高手故障范围。谢谢!!!!!!
作者:
杨伟国
时间:
2010-9-22 16:17
堵了,压机有问题吗
作者:
苏常空调
时间:
2010-9-22 16:23
肯定堵了。。。。。。
作者:
威力维修
时间:
2010-9-22 16:31
换压缩机之前要查好压缩机所坏的原因,没有一个压缩机是在正常使用中损坏的,
作者:
龙之音
时间:
2010-9-22 16:33
是否是焊堵了
作者:
大三少
时间:
2010-9-22 16:33
堵了。。。。。。。。。
作者:
王曙光
时间:
2010-9-22 16:47
压机是新的应该没问题。因为排气压力较大,焊接也应该没问题。谢谢!!!
作者:
张超平
时间:
2010-9-22 17:36
四通串气吧
作者:
王曙光
时间:
2010-9-22 19:15
8#
张超平
四通阀串气的话压机应该不会发热严重,且低压压力应该会升高。但是此机低压压力上不来药水加不进去。
作者:
萧晓峰
时间:
2010-9-22 19:23
加氟嘴堵了。
作者:
江东维修
时间:
2010-9-22 20:42
1.5p的空调用50UF电容?还是换成30——35UF的电容吧。
作者:
蓝天电器
时间:
2010-9-23 06:43
楼上说的对
1.5P空调电容容量相差太大了还是换成30——35UF的电容看看吧。
作者:
王曙光
时间:
2010-9-23 07:58
多谢各位师傅的指教。我再看看。
作者:
chunfa_123
时间:
2010-9-23 08:02
启动压机,给四通阀通电,然后断电,反复几次试试。
作者:
王曙光
时间:
2010-9-23 09:26
14#
chunfa_123
已试过多次。四通阀动作正常,