Board logo

标题: 空调如此结霜,怎能不漏水? [打印本页]

作者: 德顺家电维修    时间: 2010-9-28 19:31     标题: 空调如此结霜,怎能不漏水?

本帖最后由 zt1141 于 2010-9-29 13:55 编辑

前几天修了一台空调,用户说是漏水,电话里说是要开半天才会漏,于是我让用户先开个半天等漏水了就叫我,下午的时候电话来了,于是拿着工具就出门了,到用户家里一看是台1。5P的海尔空调,水滴的还挺快,把盖子一打开没想到蒸发器上面竟然有这么多的冰,基本上把整个蒸发器都冻住了,包括低压管到外机接头处都被冰包裹的严严实实,想测压力都没办法。后来把空调开到制热,等启动以后就听到内风机把冰块打的霹雳啪啦响,霜冻化完以后在开回制冷测压力为0。5,试机了半个小时都没有看到结霜的迹象,外风机散热也正常,仔细观察了内机和外机各个位置都没有发现什么不对的地方,心想总不能在这等着它结霜在观察有没有其他问题吧!按道理结霜一般都是F不够造成的,但是测量压力也差不多呀,心想难道是F多了?!    碰巧电流表也没带,又不想跑那么远在回去拿,而且当时别的用户也打电话在摧,干脆先把F放掉一点试试,不行的话下次在带电流表测量看看,把F放到0。45以后跟用户说让他先试机,要是还漏水的话在打电话给我,然后上别家去了。
后来用户给我送钱的时候说试了几天都没问题,就是好了,但是到现在我都搞不懂为什么这台空调买了3年才会出现F多结霜的问题,前2年都没问题?我问过用户他这台空调没有移过机,没有加过F,在这之前就根本没有维修过,真是不明白?  不知道那位师傅遇到过这种问题!!!


楼主补充:我再强调一下:  内机的风力很大,和电风扇的风力一样,而且我也观察过风叶没有积尘,因为用户是老年人,为了省电,不是很热他都不用的,所以内机翅片很干净!对于风机电容和通风不好的问题我是绝对可以发现以及排除的。
正是因为道理上说不通所以才发帖和大家研究 探讨一下。我向你们保证内机的风力很大,风叶没有积尘,内机翅片很干净



[attach]192334[/attach][attach]192332[/attach][attach]192333[/attach]
作者: 嘉豪1234    时间: 2010-9-28 19:35

我也修到一台 和你这台一样的问题 是不是外机很小的那种? 我处理时是放掉一些F 今年夏天一直正常使用 我一直怀疑有人加过F 的 不然不会这样的啊? 我这台后来来电话说外机非常的响 不敢开机 我开始还以为故障终于出现了 到了看原来是外机的风叶断裂 换了风叶后就正常了 吓了我一跳
作者: 许兰田    时间: 2010-9-28 19:40

应该是内机通风不良,查电容及积尘
作者: 139139    时间: 2010-9-28 19:44

那水漏的可大哩!
作者: 荒野无灯    时间: 2010-9-28 19:45

同意3楼说的,放氟不是办法的。
作者: 苏常空调    时间: 2010-9-28 19:45

应该是内机通风不良,查电容及积尘
许兰田 发表于 2010-9-28 19:40
正解
作者: 德顺家电维修    时间: 2010-9-28 19:51

回复1楼,他这台空调的外机是很小的那种。

回复2楼,他这个内机的风力很大,和电风扇的风力一样,而且我也观察过风叶没有积尘,因为用户是老年人,为了省电,不是很热他都不用的,所以机器很干净!
作者: LY090117    时间: 2010-9-28 19:58

是不明白呀,怀疑少氟又要放氟,说没带表却又能放到0.45,真是想不通?
作者: LY090117    时间: 2010-9-28 20:02

就是这一段“按道理结霜一般都是F不够造成的,但是测量压力也差不多呀,心想难道是F多了?!    碰巧电流表也没带,又不想跑那么远在回去拿,而且当时别的用户也打电话在摧,干脆先把F放掉一点试试,不行的话下次在带电流表测量看看,把F放到0。45以后跟用户说让他先试机,要是还漏水的话在打电话给我,然后上别家去了。”
作者: 德顺家电维修    时间: 2010-9-28 20:12

我说的是  电流表没带,  压力表我是带了的。
作者: 段虎玲    时间: 2010-9-28 20:13

应该是内机通风不良,查电容及积尘
作者: 杨洪亮    时间: 2010-9-28 21:10

应该是内机通风不良,
作者: 新冰电器    时间: 2010-9-28 21:21

我遇到过N次这种现象,都是风机和F。你说都不是。那我都应该看看是怎么修了。
作者: 假黑马    时间: 2010-9-28 21:24

个人判断 ,压力为 0。5   制冷系统有微赌现象 ,你开了制热 把脏冲到高压部分了 在制冷系统正常了 但是一般第二年还会出现同样的故障,
作者: 德顺家电维修    时间: 2010-9-28 21:46

"个人判断 ,压力为 0。5   制冷系统有微赌现象 ,你开了制热 把脏冲到高压部分了 在制冷系统正常了 但是一般第二年还会出现同样的故障 "


这样说我觉得还是有点道理的。
作者: 桥东电器    时间: 2010-9-28 21:46

哪里堵,就从哪里就长霜!
作者: 鹏飞2009    时间: 2010-9-28 22:37

应该是内机通风不良.
作者: vjhai    时间: 2010-9-29 00:37

很简单的啊,一个原因,冷气不能散发就是风机不好啦,转的不快的哦
作者: 王浓敏    时间: 2010-9-29 01:51

不合符常理!一般不够F才结霜哦,压力5.0是大了点但都不至于结那么多冰,检查室内机的风扇电机,以及翅片的清洁程度。
作者: 杨伟国    时间: 2010-9-29 08:11

应该是内机通风不良,查电容及积尘
作者: 德顺家电维修    时间: 2010-9-29 08:55

我在强调一下:  内机的风力很大,和电风扇的风力一样,而且我也观察过风叶没有积尘,因为用户是老年人,为了省电,不是很热他都不用的,所以内机翅片很干净!对于风机电容和通风不好的问题我是绝对可以发现以及排除的。
正是因为道理上说不通所以才发帖和大家研究 探讨一下。我向你们保证内机的风力很大,风叶没有积尘,内机翅片很干净
作者: hyd    时间: 2010-9-29 11:24

那我觉得微堵的解释更合理点了呵呵
作者: 永春家电    时间: 2010-9-29 13:12

来学习一下  我不太会修制冷
作者: 长海家电    时间: 2010-9-29 13:22

1# 德顺家电维修 把室内机的灰尘处理干净就OK了、
作者: ycmelt    时间: 2010-9-29 18:27

哪里堵,就从哪里就长霜!
桥东电器 发表于 2010-9-28 21:46
是那里节流了,那里就长霜 全堵的话,你长给我看`
作者: JNDQWX    时间: 2010-9-29 19:11

我今年也碰到此现象和你说的差不多,我修的是一台美的的,去年夏天加过F 的,听顾客说去年加过F 一直都好,今年夏天一开始 热 用都蛮好,就是等到连续高温的时候开始就和你一样了,我也是放了点F , 也正常了。我当时分析看是不是电源电压低了引起的。
作者: 铁桥电子    时间: 2010-9-29 22:57

明显内风机没转;
作者: 张超平    时间: 2010-9-30 17:33

这机器不是氟多是油堵的问题 积在毛管哪里了当你制热时改变了它的流行通了 常规种机器油堵是可以用这方法弄通的
作者: 福音家电    时间: 2010-10-1 16:30

我修了多年空调真没碰到过如此情况,若内机结霜或毛细管堵压力都有会下降的。
作者: 张树生    时间: 2010-10-1 20:27

奇怪,  奇怪,  奇怪。。。。。。。
作者: 荣昌制冷    时间: 2010-10-2 06:06

用户开机中内风机的风量开得过小,可能温度设得很低,开机时间长所致。
作者: 伍凡    时间: 2010-10-2 22:17

论坛有你更精彩。
作者: 272108343    时间: 2010-10-3 11:25

是不是用户用带水抹布搞卫生,把水漏到里面了?
作者: mengwanxiong    时间: 2010-10-3 22:19

是不是内风机有偷停呀?
作者: 5ok77810    时间: 2010-10-3 22:31

应该是内机通风不良
作者: 生命线    时间: 2010-10-5 10:33

不会是电机有时大脑不好吧,这霜也太多了吧

不太会修制冷
作者: bairilong    时间: 2010-10-5 11:50

应该是通风通道有问题散热不好,造成制冷效果差
作者: 王大大    时间: 2010-11-10 13:07

有时候大家忽略了风速的问题。如果电容没有事就观察空调运行时的风速,正常运行时如果蒸发器结霜就是管温检测到低温。这时会强风吹出不,让冷气挥发。有时管温的问题会引起此故障的。但是在送风时是正常的。更换管温就OK了。还有如果是公共场合主要是KTV,空调漏水严重有个致命的漏水原因还结冰,那就是蒸发器后面像鼻涕一样的堵在后面,有时堵在上面的接水槽里。很是恶心,本人从事美的空调售后。
作者: 白杨树维修    时间: 2010-11-11 15:07

同意3楼说的,放氟不是办法的。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--wwwdz-eha65fq9w.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0