标题:
四通换向阀如果漏,改怎么办?
[打印本页]
作者:
周星星同学
时间:
2010-10-9 22:50
标题:
四通换向阀如果漏,改怎么办?
四通换向阀如果漏,可不可以用锡焊接?
作者:
韦信梨
时间:
2010-10-9 22:59
可以呀不过要大把的才行。
作者:
周星星同学
时间:
2010-10-9 23:05
大把的是不是大烙铁?锡的熔点230度左右,得不得行?
作者:
周星星同学
时间:
2010-10-9 23:42
工作时四通阀的温度不会超过200多度吧?
作者:
周星星同学
时间:
2010-10-9 23:43
锡会不会化?
作者:
府前家电
时间:
2010-10-9 23:59
最好是换个新的拉倒。这样比较放心。四通又不贵。
作者:
荣昌制冷
时间:
2010-10-10 07:28
这是完全不可能的事!空调系统(R22)的高压压力都在1.8MPa以上,就是低压也不能用锡焊!
作者:
xiaogu
时间:
2010-10-10 07:51
就是让你大把的堆上去,你的四通阀也焊坏了,焊接四通阀要求很严的
作者:
chunfa_123
时间:
2010-10-10 07:54
不可以的,因为阀内部压力较大,焊锡是堵不老的,即使当时堵住了,由于焊锡易热胀冷缩产生裂纹,很快就漏了,还时整个换一只保限。
作者:
晏俊
时间:
2010-10-10 10:05
最好是换个新的
作者:
明峰电器
时间:
2010-10-10 10:39
换新的吧,别给自己找麻烦哦
作者:
太不上进
时间:
2010-10-10 10:45
换新的吧,不要自找麻烦了
作者:
lxmlxm
时间:
2010-10-10 10:58
最好是换个新的
作者:
awp
时间:
2010-10-10 11:15
可以焊,但是要用银焊条焊,焊的时候要把四通阀一部分放入水中
作者:
jsswt
时间:
2010-10-15 01:08
最快速度银钎焊 看你的水平
作者:
牛俊荣
时间:
2010-10-15 19:31
换新的,别给自己找麻烦
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--wwwdz-eha65fq9w.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0