空调制冷不制热  四通阀220伏电压有是四通阀坏吗?另一台是开机一分钟制热然后开始制冷,此时四通阀始终有220V电压。谁有好方法?
作者: 春天阳光家维    时间: 2010-10-18 18:52

换-------------------------------------
作者: 梁山北    时间: 2010-10-18 19:06

断路测四通阀电阻,便可处理。
作者: zyd    时间: 2010-10-18 19:19

“另一台是开机一分钟制热然后开始制冷,此时四通阀始终有220V电压。”楼主应该是制热一分钟,空调保护电路起作用了,外机停止工作,内机吹出来的风当然是冷风了,所以说四通阀未坏
作者: 黄德义    时间: 2010-10-18 19:35

四通阀有220V制冷应该是阀坏了
作者: 王仁新    时间: 2010-10-18 21:13

测四通阀电阻,若阻值正常,则,四通阀损坏!
作者: 鹏程电器    时间: 2010-10-20 14:35

你的是什么品牌.型号.富士通变频空调,有一款在制冷时是四通阀通电的,在制热时四通阀断电的。
作者: 宏利家电    时间: 2010-10-20 15:12

楼上的说的很对。你的空调是什么牌的..有一款海尔的变频空调,在制冷时是四通阀通电的,在制热时四通阀断电的