标题:
海尔两匹机怪故障求解
[打印本页]
作者:
满山红制冷
时间:
2010-10-30 18:32
标题:
海尔两匹机怪故障求解
一台海尔机,已用有两年多,因是公用,开的时间较多。
现故障是开机后电流从6 A慢慢升到16A后自动过流过热保护停机了,我原以为是太脏就清洗了一遍,但没有好转,后又换电容,压缩机,毛细管,过滤器都换了,问题还是没能解决,在此我向各位师傅求救了。
作者:
兴国
时间:
2010-10-30 18:44
是压缩机的毛病。
作者:
志恒电器
时间:
2010-10-30 18:46
换过压缩机之后还是“从6 A慢慢升到16A后自动过流过热保护停机”吗?
作者:
梅峰峰
时间:
2010-10-30 19:54
电压正常瓦 室外风扇转的慢, 制冷制热都不行吗
作者:
qiang2581
时间:
2010-10-31 09:42
系统有不凝气体
作者:
满山红制冷
时间:
2010-10-31 16:03
是的!!
3#
志恒电器
作者:
满山红制冷
时间:
2010-10-31 16:04
我换了一个全新的也是这样啊
2#
兴国
作者:
满山红制冷
时间:
2010-10-31 16:05
市电正常,风扇也换过风机了,后来不行就换回来了
4#
梅峰峰
作者:
满山红制冷
时间:
2010-10-31 16:08
听售后的人讲过说什么冷管系统有堵,但真的要清洗就难了哦
5#
qiang2581
作者:
鹏程电器
时间:
2010-10-31 17:39
你看看是不是单向阀堵啦
作者:
江东维修
时间:
2010-10-31 17:51
“压机从6 A慢慢升到16A后自动过流过热保护停机”。。。在这期间你观察压力了吗?
作者:
满山红制冷
时间:
2010-10-31 19:11
10#
鹏程电器
和过滤器一起换了
作者:
ycmelt
时间:
2010-10-31 20:36
3个可能:
1,压缩机走路了
2,系统半堵
3,内机蒸发网脏,冷能量散不出,然后误认无F,加太多了。
排除法:换过压缩机,排除3,F过多
作者:
jinqilinzhilen
时间:
2010-10-31 23:17
制冷系统内部问题,需要分开清洗,系统恢复时要采用
充氮保护焊
。
作者:
黄金胜
时间:
2010-11-1 12:45
系统堵了
作者:
qq365714496
时间:
2010-11-2 01:16
学习!!!!!!!!!!!!!!!!
作者:
满山红制冷
时间:
2010-11-2 19:54
谢谢,我试试
13#
ycmelt
作者:
满山红制冷
时间:
2010-11-2 19:54
没玩过,怎么清洗好呢?
14#
jinqilinzhilen
作者:
achang
时间:
2010-11-3 19:47
看一下换下的过滤器里面分子筛有没有,如网破了,那分子筛肯定进入系统,只有更换散热器
作者:
森林之音
时间:
2010-11-4 22:09
室外机冷凝器的问题1;冷凝器脏堵,2通向冷凝器的某跟毛细管堵,用氮气吹,区分是脏堵,还是油堵,用四氯化碳清洗系统,再用氮气吹干净,以后试机肯定好
作者:
满山红制冷
时间:
2010-11-6 22:16
20#
森林之音
谢谢,我试试
作者:
WXQ
时间:
2010-11-7 15:06
压缩机和系统肯定有问题,有没测底压压力,看看压力多少
作者:
满山红制冷
时间:
2010-11-7 19:40
22#
WXQ
更换了压缩机了
作者:
萧晓峰
时间:
2010-11-7 20:21
你可以观察电流在6A到16A之间的,F22压力是多少。如果压力慢慢下降,管道系统肯定有堵的现象。
检查一下吧。
作者:
满山红制冷
时间:
2010-11-7 20:28
谢了
24#
萧晓峰
作者:
lcfqwe
时间:
2010-11-7 23:30
四通阀串气了
作者:
WXQ
时间:
2010-11-8 15:50
肯定系统堵毛系管根过虑网一起换
作者:
5ok77810
时间:
2010-11-8 20:07
是系统有堵
作者:
满山红制冷
时间:
2010-11-10 17:23
28#
5ok77810
这种故障怎么清洗好一点.是不是好麻烦啊,谢谢了
作者:
jsswt
时间:
2010-11-10 17:44
19#
achang
误导兄弟是吧!!!!
作者:
jsswt
时间:
2010-11-10 17:50
高压氮气冲洗 传统正规维修方法 有单向阀的位置 油气分离瓶考虑 卸开冲洗
作者:
白杨树维修
时间:
2010-11-11 14:54
系统堵了--
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--wwwdz-eha65fq9w.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0