Board logo

标题: 美的32定频挂机 遥控有反应 外机不起动 [打印本页]

作者: 万友制冷    时间: 2011-2-21 20:01     标题: 美的32定频挂机 遥控有反应 外机不起动

今天检修一台美的32挂机遥控有反应  室外机一直不起动 在制热状态下  预热灯不亮 五秒钟  室内风机工作  检查 电脑板   电压正常   传感器 以代换    主继电器  不吸合 不知是什麽原因   望各位 高手   予以指点    谢谢
作者: 威力维修    时间: 2011-2-21 20:12

按下应急键如果机器正常说明是接收部分问题,如果按下还不能工作那有可能就是CPU问题或数据问题
作者: 威力维修    时间: 2011-2-21 20:16

刚看错了,遥控有反应,那你应该查驱动部分,2003有没有驱动电压,如果没有可以换一下2003试试经常坏
作者: 小康爱维修    时间: 2011-2-22 10:10

楼上的,还有楼主你们怎么回事,这种问题还在讨论。可能吗?五秒开机室外机不工作,那制热室内风机在达不到50度时怎么起动风机呀,楼主还说室外机不工作。
作者: 小康爱维修    时间: 2011-2-22 10:12

你换的管温不对,要不不可能室外机不工作,室内风机工作。你现在仔细检查下,一定代换的不对,这和遥控没有关系。
作者: 森林之音    时间: 2011-2-24 13:08

管温传感器坏了
作者: 万友制冷    时间: 2011-2-28 09:45

管温 坏了 已修好  谢谢各位




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://xn--wwwdz-eha65fq9w.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0